Ãà¿­ ¼Ò°¢½Ã¼³¿¡¼­ÀÇ Trouble ¹ß»ý¿äÀÎ
Name : °ü¸®ÀÚ Hits : 791

 

1. R. T. O Trouble ¹ß»ý¿äÀÎ

- ÇϺΠCeramicÀÇ ¸·ÈûÇö»ó.

  • Backing System
- È­Àç & Æø¹ß
  • Safety System
- Switch ValveÀÇ Trouble
  • -40¡É Instrument Air
 

2. R.T.O Safety System

  1. RTO³» È­À糪 Æø¹ßÀÇ ¿øÀÎ

    °í³óµµ °¡½º°¡ RTO³»·Î ¼ø°£ À¯ÀÔµÇ¾î °¡½º ³óµµ°¡ Æø¹ßÇÏÇѼ±(LEL)¸¦ ³Ñ ´Â°æ¿ì °í³óµµ
    À¯±â°¡½º À¯ÀÔÀ¸·Î ÀÎÇØ RTO³» Ceramic¸¦ ±¹ºÎ°¡¿­½ÃÄÑ È­À糪 Æø¹ßÀÌ ÀÏ ¾î³ª´Â °æ¿ì

    1) RTO Shut - DownÈÄ Duct·Î °í³óµµ °¡½ºÀ¯ÀÔ
    . FAN Á¤Áö½Ã Duct·Î °í³óµµ °¡½º°¡ Èñ¼®µÇÁö ¾Ê°í RTO³» À¯ÀÔ
    ¿îÀü½Ã °í³óµµ °¡½º°¡ RTO³»¿¡¼­ ÂøÈ­µÇ¾î Æø¹ß

    2) ¼ø°£ÀûÀ¸·Î °í³óµµ °¡½º°¡ ´ë·® À¯ÀÔ
    . RTO À¯ÀÔ°¡½º Àüü¸¦ LEL 100% ÀÌ»óÀ¸·Î »ó½Â

    3) ±¹ºÎÀûÀ¸·Î LEL 100% ÀÌ»ó °¡½º°¡ Á¸Àç
    400Kcal/m3 LEL 25% = 100Kcal/m3

  2. Safety System

    RTO System ³» È­À糪 Æø¹ß À§Ç輺À» ¹Ì¿¬¿¡ ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ System ³»¿¡ ´Ù°¢ÀûÀÎ
    Safety System ÀÌ ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ½.

    1) N2 Purge ¼³ºñ

    RTO Ãʱâ Start-up ¹× Shutdown ÈÄ Àç°¡µ¿½Ã Duct RTO ³» ÀÜ·ù À¯±â°¡½º¸¦ Á¦°ÅÇϱâ À§ÇØ RTO ³»ºÎ¸¦ N2·Î ÀÚµ¿ Purge ½ÃÅ°µµ·Ï LogicÀÌ ±¸¼ºµÊ

    2) Æø¹ß·Î ÀÎÇÑ RTO System ¹× ÁÖº¯½Ã¼³ º¸È£ Àå Ä¡

    RTO ¹× Duct³»¿¡¼­ È­À糪 Æø¹ßÀÌ ÀϾÀ» °æ¿ì¿¡ ´ëºñÇÏ¿© Inlet Duct¿¡ Rupture disk¸¦
    ¼³Ä¡ÇÏ¿© Æø¹ßÀ» ÃÖ¼ÒÈ­½ÃÅ°¸ç ¶ÇÇÑ, Furnace³»¿¡¼­ Æø¹ßÀÌ ÀϾ °æ¿ì¿¡ µµ Furnace »ó´Ü¿¡ ¼³Ä¡µÈ Explosion door °¡ Çã¿ë¾Ð·Â ÃÊ°ú½Ã Open µÇ¾î ÁÖº¯½Ã¼³ ¹× RTO System Àü ü¿¡ ÇÇÇØ°¡ ¾øµµ·Ï ±¸¼ºµÊ

    3) Temperature Interlock System

    RTO System ÀüüÀûÀ¸·Î ¿Âµµ¸¦ °¨ÁöÇÏ¿© ¿Âµµ»ó½Â¿¡ ÀÇÇÑ È­À糪 Æø¹ß À§ Ç輺À» ¹Ì¸® ¹æÁöÇϵµ·Ï ¿Âµµ»ó½Â¿¡ ÀÇÇÑ InterlockÀÌ ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ½. ¿Âµµ °¨Áö À§Ä¡¿Í Interlock ±¸¼º Setting Ä¡ ´Â ´ÙÀ½°ú °°À½.

      Normal Alarm Trip
    RTO Inlet temp. 50¡É³»¿Ü 80¡É 100¡É
    Ceramic ÇÏ´Ü temp 480¡É³»¿Ü 550¡É 600¡É
    Ceramic »ó´Ü temp 650¡É³»¿Ü 800¡É 850¡É
    Furance ³» temp 800¡É³»¿Ü 900¡É 950¡É
    RTO Outlet temp 90¡É³»¿Ü 120¡É 150¡É

    4) ±âŸ


    - Water Spray System
    Duct ³» È­Àç ¹ß»ý½Ã Water°¡ ÀÚµ¿ SprayµÇ´Â SystemÀ» Duct³»¿¡ ¼³Ä¡ÇÏ¿© È­Àç ¿¹¹æÀ»
    ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.

    - LEL Detector ¼³Ä¡
    RTO Inlet Duct¿¡ LEL Detector¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© °í³óµµ À¯±â°¡½º À¯ÀԽà RTO SystemÀÌ ÀÚµ¿ TripµÇµµ·Ï Interlock¸¦ ±¸¼ºÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.

    - Fire Damper
    Duct ³» È­Àç¶Ç´Â ÀÌ»ó °í¿Â½Ã Damper°¡ ÀÛµ¿ÇÏ¿© RTO·Î À¯±â°¡½º À¯ÀÔÀ» Â÷´ÜÇÏ´Â SystemÀ̸ç ÀÚµ¿ TripµÇµµ·Ï Interlock¸¦ ±¸¼ºÇÒ¼ö ÀÖÀ½

ÀÛ¼ºÀÏ : 2006-11-15